КТП с учетом по 6 кВ

Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемкой, делал проект электроснабжения небольшого комплекса. Все было традиционно, его предполагалось запитать кабельной линией 6кВ с установкой КТП киоскового типа мощностью 250кВа, что может быть проще. Но в последний момент энергетику комплекса удалось получить согласование с Облэнерго на учет по 6кВ.
Приходиться проектировать по новому, решил заложить в проект нестандартную КТП, все оборудование собираюсь разместить в габаритные размеры серийного корпуса КТПГС производства ЗАО «Електроград», в нем как раз помещаются три ВВ ячейки. Собственно, для ясности, представляю на всеобщее обсуждение предполагаемую схему КТП. На фирме сейчас работаю один, и нет старшего товарища который бы проверил принятые мною решения… Посём, буду благодарен за ваши советы и замечания. Заранее спасибо за уделенное мне время.

Еще хотелось бы уточнить два момента:
1. обязательна ли установка на вводе в КТП, коммутационного аппарата  (разъединителя или выключателя нагрузки)? Ведь его функции с успехом может выполнять разъеденитель установленный на опоре в начале проектируемой КЛ-6кВ.
2. Как будет выглядеть расчетная схема електроснабжения которую, для удобства согласования, как правило размещают на плане наружных электрических сетей?

Я как-то ставил пункт коммерческого учета ПКУ 6кВ. Устанавливатся на опоре ВЛ. Может пригодится http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRec … ionPkuTer/ и http://www.vakyym.ru/index.php?productID=169